更新 ADM 2.3.0 RBS1 版本後,風扇自動控制異常,有人遇到嗎??
-
- 文章: 6
- youtube meble na wymiar Warszawa
- 註冊時間: 週四 10月 30, 2014 4:58 pm
更新 ADM 2.3.0 RBS1 版本後,風扇自動控制異常,有人遇到嗎??
昨天更新完ADM後,機器每小時就會叫個5、6聲,檢查系統事件記錄,顯示 [Hardware] Fano Abnormal,且立即於系統資訊看,風扇轉速=0 RPM,請問是更新的問題,還是硬體的問題??
- 附加檔案
-
- NAS ERROR2.png (76.68 KiB) 已瀏覽 6564 次
-
- NAS ERROR1.png (62.8 KiB) 已瀏覽 6564 次
Re: 更新 ADM 2.3.0 RBS1 版本後,風扇自動控制異常,有人遇到嗎??
+1
我是前天更新的..
原本想找報修電話的,沒想到看見您也有相同的狀況。
我的LOG長得跟您的一模一樣!!
目前設定固定的轉速不使用自動,LOG都沒再報錯,感覺並不是風扇有問題!!
因為有設定email通知..現在我的信箱被些信塞爆!
昨天仔細看了郵件內容也確定是風扇轉速會變成0 RPM,但又會自動復歸
希望華芸可以快點提出解決方式,不然風扇要永遠開高轉速嗎?吵死人了。
我是前天更新的..
- Clip4.jpg (55.04 KiB) 已瀏覽 6551 次